Johnsemra Dat zegt @FireChief toch niet? De Toon kan gewoon niet vanuit twee toon meetmodules twee inverters meten. Je zult ze dus, zoals jij gedaan hebt, eerst electrisch moeten samen voegen en dan voeden aan de kwhmeter waar de toon meetmodule aan hangt.
thehognl klopt ook wat je zegt 😅
Ook ik zit met het probleem dat ik 2 omvormers heb op 2 aparte fases. Ik zat te denken om een 3 fase kwh meter aan te schaffen die met CT ringen werkt zodat ik de stroom van beide omvormers kan uitlezen. Met deze kwh meters zijn vrij prijzig.
Heeft iemand al een scriptje gemaakt voor een ESP8266 of ESP32 die 2 pulsjes opvangt en ze samen voegt tot 1 pulse? Het lijkt mij dat dit met 1 esp moet kunnen. 2 sensors, 1 ledje. In ESP easy zit een pulse counter. We hoeven dan alleen nog een scriptje te maken die de pulsjes samenvoegd en de output regelt.
Sensor: https://nl.aliexpress.com/item/1215447668.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.610e4067i9q8jB&algo_pvid=94943149-a902-4adb-bf12-b0bde5c2679e&algo_expid=94943149-a902-4adb-bf12-b0bde5c2679e-7&btsid=2100bdca16190984204448576e3d36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Dat draait bij mij al 3 jaar ofzo hier. Maar nee ik ga de code niet delen. Dat is zo simpel en makkelijk te vinden op internet dat ik je die ervaring wel gun 😄
En als je toon geroot hebt kan je ook kijken naar de solar app in de toonstore.
jschoorl graag zou ik die schema van jou ontvangen