Daoud Goedeavond ik heb een toon thermostaat aangeschaft heb alles aangesloten maar snap alleen niet niet hoe ik die ketelmodule moet aansluiten van alles geprobeerd maar krijg hem hem nog steeds niet aan iemand tips cv ketel is intergas
Daoud Daan De 2 de foto van de bedrading is van de oude thermostaat snap nu niet waar ik de kabels moet zetten van de nieuw ketelmodule van toon
Daan Eigenlijk knip je de draad (die naar de thermostaat gaat) gewoon door. Tussen de draad monteer je de ketelmodule. Waar ketel staat gaat uiteraard naar de ketel kant, en thermostaat gaat naar de toon.
Daoud Dus alles ik het goed begrijp moet ik die witte en zwart draad doorknippen en dan daar tussen de ketelmodule aansluiten vind het zelf ingewikkeld zou je het beter kunnen uitleggen met draad kleur ben zelf technisch maar alles het om de cv ketel gaat dan weet ik het effe niet meer
Daan Daoud Ja klopt. Dus bovenkant ketelmodule een zwart en witte die naar de cv ketel gaat. Onderkant van de ketelmodule zwart en witte die naar de thermostaat gaat.
Daoud Daoud Die zwarte draad een de witte die zijn van de thermostaat van waar de scherm hangt die heb ik dus op de thermostaat gekoppeld en de cv ketel heb ik met rood zwart op de cv ketel gedaan is dat juist op nummer 11/12
Daan Daoud Ja zo lijkt het te kloppen. Gaat de toon wel aan? Op de toon bij instellingen/verwarming/ aansturing cv-ketel kan je openterm of aan/uit selecteren, staat deze op openterm?
Daan A oke, dan kunnen er een paar dingen kapot zijn. Voeding: deze moet 24v~ geven. Ketelmodule: Bedrading naar de toon: Of de toon zelf: Wat je nog kan proberen is de voeding rechtstreeks op de toon te zetten (op de twee pinnen achterop) om te testen.
Daoud Daan Dat is prima zal er morgen ochtend weer naar kijken de spanning is goed want de oude thermostaat werk nog wel effe morgen de spanning controleren en rechtstreeks proberen bedankt voor alle informatie