• Algemeen
  • inloggen ???.???.???.???/hdrv_zwave/

oepi-loepi
In welke xml sectie moet ik dit toevoegen? bijvoorbeeld sysconfig of welke device sectie?

Daar waar nu een 0 staat een 1 van maken. Als het goed is staat hij er al namelijk.

    Hij zit in de sectie <settings> Als je wel die sectie hebt maar niet dat XML item dan kun je hem er misschien bijzetten. Let wel dat je daarna een reset uitvoert

    Zo ziet mijn bestand eruit.
    Ik heb het idee doordat ik een van de nieuwste toonversies heb dat er veel dingen anders zijn omdat ik een nieuwe geroote V2 nxt heb gekocht

    <Config packageRevision="1661">
    <sysConfig>
    <locale>nl_NL</locale>
    <timezone>Europe/Amsterdam</timezone>
    <currency>EUR</currency></sysConfig>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</uuid>
    <type>HAE_METER_v4</type>
    <name>HAE_METER_v4</name>
    <internalAddress>2</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>ConnectedState</profile>
    <profile>NetworkHealth</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>SensorStatusMeter</profile><ccList>5e 86 72 32 56 5a 59 85 73 7a 60 8e 22 70 8b 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2</hardwareAddress><manufacturerInfo>
    <manufacturerId>0130</manufacturerId>
    <productTypeId>0002</productTypeId>
    <productId>0001</productId></manufacturerInfo><zwavePlusInfo>
    <roleType>05</roleType></zwavePlusInfo></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>3e09090c-7849-4b96-954d-6faa16ca009f</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_1</type>
    <name>HAE_METER_v4_1</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.1</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>GasFlowMeter</profile>
    <profile>GasQuantityMeter</profile>
    <profile>Naming</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.1</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>36af9fee-1314-4f93-9799-610e15d06c21</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_2</type>
    <name>HAE_METER_v4_2</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.2</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.2</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>cf2c3fd9-9f53-4f06-a933-13b18658040f</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_3</type>
    <name>HAE_METER_v4_3</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.3</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.3</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>772fbcb5-6a2f-4c34-ad07-83a60397c016</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_4</type>
    <name>HAE_METER_v4_4</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.4</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.4</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>278725d9-e956-47df-8643-998ffde3279e</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_5</type>
    <name>HAE_METER_v4_5</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.5</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.5</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>ade8130c-0172-4319-ae50-8e358ca7ec14</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_6</type>
    <name>HAE_METER_v4_6</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.6</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.6</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>0b75d40a-c09e-4533-97df-21b1d913a238</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_7</type>
    <name>HAE_METER_v4_7</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.7</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.7</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>ebdc8d49-b001-4e1a-8735-dabacfc2fb8e</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_8</type>
    <name>HAE_METER_v4_8</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.8</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>HeatQuantityMeter</profile>
    <profile>HeatFlowMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.8</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>46659482-b945-40b0-b70b-34180c66eaac</uuid>
    <type>HAE_METER_v4_9</type>
    <name>HAE_METER_v4_9</name>
    <parent>fcb3ae26-9ca7-4093-9820-6ec2efb5d385</parent>
    <internalAddress>2.9</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>SensorStatusMeter</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>WaterQuantityMeter</profile>
    <profile>WaterFlowMeter</profile><ccList>5e 59 85 8e 3c 3d 3e</ccList><hardwareAddress>2.9</hardwareAddress></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>671d1def-a6f4-413b-9c94-b7df2973892f</uuid>
    <type>ZMNHTD1</type>
    <name>ZMNHTD1</name>
    <internalAddress>3</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>ConnectedState</profile>
    <profile>NetworkHealth</profile>
    <profile>Naming</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile>
    <profile>VoltageMeter</profile>
    <profile>CurrentMeter</profile>
    <profile>SwitchPower</profile><ccList>5e 55 86 73 56 9f 72 5a 70 85 8e 59 32 6c 7a</ccList><hardwareAddress>3</hardwareAddress><manufacturerInfo>
    <manufacturerId>0159</manufacturerId>
    <productTypeId>0007</productTypeId>
    <productId>0052</productId></manufacturerInfo><zwavePlusInfo>
    <roleType>05</roleType></zwavePlusInfo></device>
    <device>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>d8f33cb8-74f9-44ec-8050-a2dd62684cf0</uuid>
    <type>ZMNHTD1_export</type>
    <name>ZMNHTD1_export</name>
    <parent>671d1def-a6f4-413b-9c94-b7df2973892f</parent>
    <internalAddress>3.export</internalAddress>
    <visibility>1</visibility>
    <profile>ElectricityQuantityMeter</profile>
    <profile>ElectricityFlowMeter</profile><hardwareAddress>3.export</hardwareAddress></device></Config>

    Ik zal vanavond even kijken of je in het javascript van de pagina de check eruit kunt halen. Jij mist idd de settings sectie

    inmiddels ben ik er achter.
    Ik een poging gewaagt om de gegevens zelf in te voeren.
    Toen was ik mijn meetmodules op toon kwijt.
    Ik had als backup de originele xml gebackuped zodat ik kon debuggen.
    heb de xml die niet okay was weggegooid waarna na een herstart ik de meetmodules opnieuw heb gepaired en daarna toon weer geherstart.
    Toen bleek dat dit stukje er extra bij was gekomen.

    <settings>
    <package>hdrv_zwave</package>
    <uuid>5109985c-bfc8-459e-9625-47955c324be8</uuid>
    <type>settings_device</type>
    <name>settings_device</name>
    <internalAddress>settings_device</internalAddress>
    <visibility>1</visibility><supportControl>1</supportControl></settings></Config>

    bijv. dank voor het meedenken.

    Ok, top. Dus na pairen komt dat stukje er pas bij.

    Ik miste dat stukje ook inderdaad en na het opnieuw koppelen kreeg ik het er ook bij.

    Let wel op dat je dit niet doet als je een port forward heb ingesteld naar je toon. Dan kan de hele wereld je stekkers bedienen en aan je spulletje klooien.

      5 months later

      Is het mogelijk om met 2 toons dezelfde meteradapter uit te lezen?
      Ik heb al de config_hdrv_zwave.xml van toon1 naar toon2 overgezet.
      Maar toon2 blijft melden dat hij niet verbonden is!

      Met die actie neem je echt een risico. Je moet niet zomaal xml files van de ene toon naar de andere kopieren, zeker niet van toon 1 naar toon 2.

      Je kunt geen 2 toons met dezelfde meteradapter pairen.

      Bedankt voor dit antwoord.
      Ik heb natuurlijk eerst een backup van het betreffende bestand gemaakt ;-(

      Ok, die backup is idd een hele verstandige.

      Write a Reply...